樓主  發(fā)表于: 2008-11-01 19:06
plc中的定時器比如T1,設定值是500秒,當信號接通時(假設X5),t1開始計時,當計時到150秒時,X5斷開,要保留這150秒的值,當x5重新接通時,計時從150秒開始計,當x5再次斷開時,仍要保留這計時器,請問怎么編程
pk750923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 54 個
工控威望: 202 點
下載積分: 2105 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-10-07
查看pk750923的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-11-08 07:57
把計時器的值MOV到保持寄存器不就行了