lushannan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 249 點
下載積分: 4559 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2024-09-06
查看lushannan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-30 09:04
改造一個項目,控制變壓器為BK-1200VA,AC380變220V,給以下電器供電:直流電源350W兩個,PLC 138W一個,交流接觸器一個(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、軸流風扇41W一個、監視器90W一個。請教:這個控制變壓器容量計算夠不夠?
c-yu
獨狼天涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2024-09-02
查看c-yu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-05 15:22
按我自己的經驗,1000的就夠了,大了以后沒擴充就是一種浪費.