boybin
拿著孫子的錢,操著爺爺的心！?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 327 點
下載積分: 1373 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2016-09-27
查看boybin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-29 11:54
      各位大嚇好!我用的是  FX1N 60MR PLC,最近老是在機器運作中停機。然后POWER和RUN指示燈都是亮的,輸入點所對應的感應器也是亮的,但PLC的輸入點都是熄滅狀態,PLC也無法動作。用力敲一下PLC就好了!請問這是怎么回事!
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-14 21:00
引用
引用第5樓wsy-163于2008-10-29 19:50發表的  :
你這個PLC是繼電器型的,很有可能是內部輸入繼電器有問題,如果全部都不行,應該是繼電器公共點接觸不良

所謂的繼電器型是指輸出。輸入沒有用繼電器的,都是光電耦合。
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-30 19:25
應該不是接觸不良問題。如果接觸不良那輸出指示燈會亮的。