boybin
拿著孫子的錢,操著爺爺的心！?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 327 點
下載積分: 1373 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2016-09-27
查看boybin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-29 11:54
      各位大嚇好!我用的是  FX1N 60MR PLC,最近老是在機器運作中停機。然后POWER和RUN指示燈都是亮的,輸入點所對應的感應器也是亮的,但PLC的輸入點都是熄滅狀態,PLC也無法動作。用力敲一下PLC就好了!請問這是怎么回事!
wsy-163
勇鑫工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 470 點
下載積分: 516 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-08-28
最后登錄: 2019-08-03
查看wsy-163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-29 19:50
你這個PLC是繼電器型的,很有可能是內部輸入繼電器有問題,如果全部都不行,應該是繼電器公共點接觸不良
wsy-163
勇鑫工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 470 點
下載積分: 516 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-08-28
最后登錄: 2019-08-03
查看wsy-163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-29 19:52
拆開PLC檢查繼電器各公共焊點