xianliangen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 4823 點
下載積分: 11518 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看xianliangen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-24 20:24
各位大俠,我最近遇到一個問題,就是用GX8無法與A系列的PLC無法建立通信,與FX2N系列的就可以,監控、在線修改也沒有問題,用的是SC-09的電纜,與A系列的連接時的GX設定也沒有錯,以前是可以連接的,調程序也可以,現在就不行了,SC-09的線也換過,也都檢查了,電纜沒有問題,A系列的PLC試過多臺,F(xiàn)在真的搞不懂了,請各位高手指點一下。(這和系統有關嗎?)謝謝。
xianliangen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 4823 點
下載積分: 11518 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看xianliangen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-25 11:51
電腦我也換了試過,但是也不行,我以前用的時候沒有選透明模式,也是可以用的。我先按各位指點的試一下,謝謝。
xianliangen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 4823 點
下載積分: 11518 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看xianliangen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-27 18:50
現在我試過了,選了透明模式,怎么還是連接不上呢?請各位再給指點一下,謝謝。
xianliangen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 4823 點
下載積分: 11518 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看xianliangen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-28 18:37
圖怎么貼?我不會。
xianliangen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 4823 點
下載積分: 11518 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看xianliangen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-28 19:05
  操作過程是這樣的:打開GX,點擊PLC讀取圖標,選ACPU,彈出傳輸設置對話框,PC  I/F選COM1(電腦的口為COM1),PLC  I/F選“使用MAC/MTA透明模式”,然后點擊“通信測試”,然后彈出“無法與PLC通信?赡苡幸韵略颉睂υ捒颉
  我們廠里有十幾臺A系列的PLC,我大概有一年沒有連接它們了,以前的操作都是沒有問題的,只是最近需要改個點,才發現了這種情況,也是百思不得其解,通訊電纜換過,電腦換過,都沒有解決問題。
xianliangen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 4823 點
下載積分: 11518 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看xianliangen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-29 12:06
我的電腦是USB轉的,一開始我也懷疑是串口的問題,就換了一臺帶串口的,也是不行,只是這兩臺機器裝的系統是一樣的,GX軟件也是一樣的,都是V8.34的,后來我又換了V8.52,也是不行.
以前可以通信時我不是用的這個系統,有可能是系統的問題嗎?要不我再換個系統試一下.