列位老大,本人是個新手。有問題請教:
我剛弄了一個STEP7V5.3 SP2中文版的編程軟件,和PLCSIMV5.3英文版的仿真軟件。在OB1中編了個只有一個輸入i0.0和一個輸出的Q0.0的程序。對硬件組態CPU315-2DP,并下載到PLCSIM中,沒顯示異常。模擬CPU打RUN-P位置,程序也帶了眼鏡,但用變量表修改I0.0為1并激活修改后,Q0.0卻沒反應,這是怎么回事?
同樣條件下,用強制功能時候,顯示:這個塊不能進行強制操作。這是什么原因?
懇請賜教!多謝,多謝了!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-21 19:34
它只動作一個掃描周期,所以很難看到變化的狀態。

可以用置位、復位來觀察是否動作。

一般我用變量表都是修改數值。
============================================

但是輸入點的模擬,是可以在PLCSIM界面里實現的。點擊輸入條,輸入IB0 之后,就會出現I0.0~I0.7的選擇框,此時在小方框里打上對勾,再切換到程序監控中就能看到相應的輸入點已經是ON的了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-21 19:42
如圖:



紅框里那個就是設置輸入的選項。