工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-16 12:30
我今天做了半天實驗。屏斷電了十多分鐘,再上電,屏上設定的時鐘有時有記憶,有時沒有。在屏的時鐘設定選項里有,(未用,通知,還有校準,周期,觸發)設那個選項都沒什么兩樣,是不是這些選項對GOT1150的屏不可用呀。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85381 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-23
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-16 13:49
1150屏沒有電池,時鐘沒法走時.(可以另外加電池,型號:GT11-50BAT)
只能從PLC中讀了,屏的時鐘設定選項里選時鐘校準
[ 此帖被wayu在2008-10-16 16:36重新編輯 ]
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85381 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-23
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-17 11:27
首先要保證PLC內時間正確,可以用GPPW   選"在線"-"時鐘設置"  進行確認.

再給GOT上電,看時間對不對,使用GOT的"時刻顯示"  確認.



屏的時鐘設定選項里選時鐘校準.
上電順序可以同時.
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85381 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-23
查看wayu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-17 11:39
不要在GOT內設定時間,沒有意義.