chou2003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chou2003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-14 20:18
現在有一歐陸590+直流調速器帶動一電機,用的是測速電機反饋,測速電機額定轉速為2000R/min,額定電壓為110V,測速儀校準板設置電壓值為82伏,給定A4最大電壓已調到為100%,當輸入10伏時電機最高為1000R/min,請問各位還有什么辦法把電機速度升高到1500R/min  ?
yanglinggui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 5776 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-10-09
最后登錄: 2024-10-23
查看yanglinggui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-15 16:10
現核定一下電機的額定轉速,如額定轉速是1500轉,如果采用弱磁,會降低電機的轉矩,我建議使用編碼器(增量式)反饋,編碼器和測速機的成本相差不了多少,這樣在裝置上修改編碼器線數就可以了,如有需要可以加我QQ284264440,