在S7-200中有AIW0的模擬量輸入,在LAD中怎樣處理可把實際工程值讀到,MCGS所在的監控界面中 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
使用MCGS,這樣的程序不需要寫! 假設您4-20MA信號對應工程量為0-100,那么PLC中使用MOV指令將AIW移入VW區域。 在MCGS中建立對應的變量以及數據通道,對通道進行處理,使用工程量轉換處理方式就可以。 在輸入最小值與最大值分別填入6400,32000,在工程量最小值與最大值中分別填入0,100,那么當MCGS運行時,會自動將6400~32000的值轉換為0~100在屏幕上顯示。 以上~~ |
---|---|
|