PLC輸出接點原來是繼電器輸出可否改成晶體管輸出?有一個PLC繼電器輸出,可否把繼電器去掉,采用繼電器線圈電壓信號去驅晶體管電路?這樣的動作響應時間是不是和采用晶體管輸出的PLC相同?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 可以的,我改過
    kawasakilu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 319 個
    工控威望: 380 點
    下載積分: 2265 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2007-04-12
    最后登錄: 2024-06-29
    查看kawasakilu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-10-13 19:42
    可以的,我做過這事。要注意的事:你選的晶體管驅動電流要小,開路輸出電阻也要小。否則帶不了額定負載。