請教大家,一臺三菱FX2n-16mr+FX2n-2AD+信捷OP文本顯示器+壓力變送器2個。我想用PLC的輸入模塊把壓力變送器的數值讀取到文本顯示器上,而且這2個壓力數據有一個可以預設,等到實際測量的數據和預設的數據相同的時候把一個接觸器的線圈斷掉電,和一個定時器工作。保持一定時間后在斷另外一個線圈。這個一定時間在文本顯示器上也可以預設。
冰點博客http://www.ice-off.com
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2419 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-07 11:52
既然您有用到FX2N-2AD,那么您應該首先去看一下三菱特殊模塊手冊的第2章,完整的使用方法,其模擬量輸入實例在本論壇的該手冊PDF文檔的第18頁。

通過該手冊,您應該已經會讀取端口的值至PLC內部寄存器了,由于讀取的數值為0-4000之間的數據,因此接下來您要對該數據進行線性轉換,才能在OP上顯示,因為操作員是無法理解0-4000代表什么的,如果您的OP支持線性轉換,那么直接在OP上設定就可以,反之,您需要依據線性轉換公式在PLC中編制程序進行轉換。

而所謂的預設,只不過將PLC指令中的常數更替為內部寄存器,然后根據自己的需要做量綱轉換而已了~~

以上~~