ly_16
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2006-11-02
最后登錄: 2024-12-29
查看ly_16的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-05 20:58
有什么方法,可以實現程序中統計自動化流水線累計故障停機時間?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4486 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-29
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-05 21:23
每一家PLC都會有秒或者分或者小時脈沖,即使沒有,也會很簡單使用兩個定時器制作一個秒脈沖。

通過對秒脈沖進行計數就可以實現定時器的功能,也可以實現累計的功能。

而故障必定需要有一個位的觸發作為故障。



-------| 故障信號     | --------------------| 秒脈沖     |-------------------------------[對數值進行累加ADD]

當然,其他方法還有很多,比如讀取系統時間作減法后,得到單次停機時間,然后累加就可以。

但是無論使用何種方法,都應該對最大的累計時間作一個限制,否則程式總會存在缺陷。

以上~~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4486 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-29
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-13 13:51
不清楚為什么會產生這樣的問題哦~~~

難道要讀取兩次系統時間來做?

那似乎是自找麻煩哦~~~

以上~~