suer2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 178 點
下載積分: 516 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2007-06-30
最后登錄: 2018-06-10
查看suer2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-05 00:47
M8000跳轉

書上完整寫著:"使用CJ(p)指令時,跳轉只執行一個掃描周期,但若用輔助繼電器M8000作為跳轉指令的工作條件,跳轉就成為無條件跳轉."
我用下面的梯形圖驗證時,發現與書上說的不一樣.
按書上道理,即使X0閉合,Y1線圈也不可能導通的.但是用GX-Simulator模擬時Y1隨著X0而變化,各位師傅這是何解?疑惑中,望幫忙解答. 
[ 此帖被suer2008在2008-10-05 01:26重新編輯 ]
華豐
只有虛心學習,才能讓人進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 224 點
下載積分: 719 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-08-19
最后登錄: 2024-08-01
查看華豐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-05 14:14
2樓正解,不要用CJP,用CJ即可!
如果用CJP,那么就是在PLC 上電的第一個掃描周期跳轉一次,此后跳轉指令已不再執行了!