playb0y
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看playb0y的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-19 19:50
最近設備更改需要,開關瞬間動作時PLC內部計數器開始計數,而開關為常開狀態,常閉時開關計數器不計數,請問程式該怎么實現?????先謝謝大家了。!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4860 分
在線時間: 9545(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-19 21:23
因為計數器本身就是需要脈沖動作方可計數,而脈沖動作就是瞬間的開關動作。

因此您的要求實際上就是標準的計數器的使用。

以上~~~