robben2004
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看robben2004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-08 16:12
FX2N-48MR    使用力控6.0組態軟件。

需要做通訊的很少 就是PLC內部一個計時的程序。

反映在組態軟件上就是   1號工藝運行總時間T       (plc內部給定,要求可以修改,也是唯一一個要修改的,這也是通訊的目的)
                       1號工藝已運行時間T1
                       2號工藝還有多久開始運行  T2

T=T1+T2


這種情況下  使用三菱的什么通訊模塊了?是232BD還是  485BD 那個更方便一點  (或者是232if 之類的??)    信號傳輸距離不超過5米

當然組態本身不會這么簡單,這只是plc相關的一部分。

謝謝
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-08 16:31
如果是點對點則使用232BD,否則使用485BD