樓主  發表于: 2008-09-03 15:05
三相異步電動機Y180L-4,譽強變頻器。
能啟動~空載時調節變頻器從低速到高速或高速到低速均正常。
但加料運行機器后,調節變頻器從低速到高速可以,可以到最高速(40以上)
從高速到低速變化時報錯(SC)說是負載短路了~要檢查馬達線或馬達間負載。
線檢查了~沒問題~馬達還要怎么檢查就不知道了~
這樣的情況怎么也想不通跟馬達有關~高速能運行~低速也能運行~就降速會出問題
[ 此帖被dalei在2008-09-16 17:31重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 鼓勵一下!
    dalei
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dalei的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-09-03 16:23
    一下哪搞一個這樣的電機啊~我倒是想讓變頻器公司來換個變頻器試試

    22KW 380V的電機,3相阻值測了都是1歐姆左右,絕緣阻值測不出
    現在也拿不準是電機壞了還是變頻器的問題
    dalei
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dalei的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-09-03 17:20
    哦~里面的參數一般都是廠家來調的~今天電話里他也教我重新設置了一下~
    沒用~這個叫吹膜機~不知道你們有沒有接觸過,料倒不是很重,就一點點進去熔化后靠螺桿擠出來~
    dalei
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dalei的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-09-03 17:26
    頻率一般就0-40左右變化,大概在降為25左右(22-29)報警失電
    我說的空載情況還是要帶動螺桿轉動的,只是沒加膜料粉
    加料后就熔在螺桿槽內螺桿轉動時阻力是會變大的~不過基本是熔化狀態,阻力也不會很大我想
    dalei
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dalei的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-09-04 08:18
    再次頂起來~
    dalei
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dalei的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-09-04 08:44
    。。。這個就是變頻專用電機了~
    而且這電機這么貴~也不是說買就買的~又不是小零件
    dalei
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dalei的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-09-04 13:48
    1,加大減速時間   2,停機方式修改一下
    這兩個方法可以試一下
    不過有2臺這樣的機器~另一臺機器運行就很正常,2臺參數應該都一樣的
    就這臺老出問題~
    dalei
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dalei的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-09-04 15:22
    問題好了~今天變頻器公司的人來了~
    估計他具體問題也搞得不是很清楚
    就知道是負載短路造成的~換了兩塊電路板就好了
    dalei
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dalei的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-09-05 08:39
    引用
    引用第15樓黃生于2008-09-04 18:49發表的  :
    將變頻器的加速、減速時間調大,及調下V/F曲線特性。如果還不行,就要更換變頻器了。

    更換了變頻器內的線路板,現在好了
    dalei
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dalei的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-09-08 10:27
    引用
    引用第26樓szrunluo于2008-09-08 01:55發表的  :
    這樣的問題我看都有不用看,只要測下電機,沒問題的話,就是變頻器的主控板,和檢測部份出了問題,我不敢多說,這個產品在出廠時就有問題,,但不是100%.不要看使用多久

    厲害~的確這臺機器 不好~同時買的兩臺機器,一臺從沒什么問題~這臺卻經常出問題~我也是測了電機沒問題叫變頻器廠家來修的,換了2塊主控板就好了