請問各位FANUC高手,我的系統是0I-MC的,我現在用一兩線型的光感做主軸定位,主軸高低兩檔,齒輪比為:1:2和3:5我的參數設置如下:
4000#0                                   0
4002#3,2,1,0            0,0,0,1
4004#2                                    1
4004# 3                                    1
4010#2,1,0                     0,0,1
4011#2,1,0                     0,1,0
4015#0                                      1
4056-4059                             200,0,0,350
4171-4174                              2,1,5,3
高檔時G70.2,G70.3信號有效,低檔時無效
但最后結果時我光感不接時,用M19定向時,主軸一直旋轉不停,當我接上光感時電機停下定位
后我將電機任轉一角度,再將其定位時發現,每次定的角度都不同,光感沒接到信號,就定位了,請問是和原因
不勝感激