weiweizpw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看weiweizpw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-23 23:11
公司使用的幾臺設備是S7-200PLC控制的,原始的PC監控方式為:每臺電腦用一根PPI電纜與1臺設備連接進行監控。目前想進行改造:將多臺設備連接起來(設備之間的距離在通信范圍內),由1臺電腦進行集中監控。硬件連接組網為(見下):PLC2 上的485串口(母頭)連接1、3、8腳與下一個PLC3的1、3、8串口連接,依次將所有設備都連接起來,在最后一臺設備PLC面板再引一個串口(即:一線2個頭)出來作為“總插頭”。連接到PPI電纜上。且在PLC面板上對每個設備分別進行了編號區分。結果監控軟件打開無法與設備通信,并且PPI電纜上的PPI指示燈不亮。請高手指點,謝謝[
[ 此貼被weiweizpw在2008-08-23 23:40重新編輯 ]
wangfec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 257 點
下載積分: 20980 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2018-10-01
查看wangfec的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-24 18:25
盡量采用西門子的原裝接口吧,自制的可能會有些問題的,另外應當使用串口卡。
wangfec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 257 點
下載積分: 20980 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2018-10-01
查看wangfec的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-29 20:59
用EM277,DP口鏈接吧。