伺服電機的反饋信號怎么和PLC接線?我想用A、B差分計數對伺服電機進行控制,就是伺服驅動器的A、B差分信號反饋到PLC,PLC根據設定的值對伺服進行控制,那怎么進行接線呢?PLC接A、B差分信號就是兩個輸入點(相對于一個高速計數器),而伺服的反饋信號有A+、A-、B+、B-,我蓋怎么接線呢???
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-25 13:46
差分輸出PLC是不能接收的,如果想接AB相,可以加個高速脈沖計數模塊,好像是1HC。
PLC可以接集電極開路的Z相信號,一般應用于回零過程。