ruye
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ruye的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-20 16:01
生產線的控制柜,引入3相電,其中一相為PLC和直流電源的供電,最近一通電保險就燒掉,不知道為什么。PLC前的濾波器已經燒壞已摘除。車間的變化是最近剛購進一臺工作電流150A的點焊機。
]
華豐
只有虛心學習,才能讓人進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 224 點
下載積分: 719 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-08-19
最后登錄: 2024-08-01
查看華豐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-20 18:28
問題不夠詳細,不過你先檢查一下供給真流電源的橋式整流電路可能有問題,看是否整流二極管擊穿引起短路!