前幾天,我們廠里的一臺設備要臨時接一個數顯式的時間繼電器,當時要求延時斷開就可以了,所以我就只接了線圈和延時斷開兩對端子,可定時時間到后是斷開了,可時間不歸零,非要斷開線圈的電源才歸零,接線座上有清零的端子。去請問 各位大蝦如果不再外接開關,用什么樣的接線方式可以使它歸零?用延時斷開的觸點給復位端信號???
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-19 23:17
有很多好點的數顯延時器都帶設定功能,你所說的這些條件,內部都可以設定的
如果你要配合一臺機器的整個系統使用,還是借助內部的控制電路來對這個延時器的電源進行控制就可以,我認于這樣比較好,和機臺配合會比較協調