chaoyaoxia
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chaoyaoxia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-12 23:50
我單位用的是日本三菱設備,原裝接近開關以用完,后來買歐姆龍的接近開關,可是換上沒多久設備老報警,再換上一個也是沒用多久報警,再把前面換下的再換上去有能用一階段,后來我用30V的小繼電器串聯接近開關,報警故障再沒發生
dbysgd2006
中國人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 320 點
下載積分: 1369 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-03-11
查看dbysgd2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-21 18:19