hhm76
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 192 點
下載積分: 738 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2008-03-24
最后登錄: 2024-11-23
查看hhm76的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-12 16:23
想上載CPM1A的程序,但上不了,用CX-P自動在線時,COMM燈在閃,打OMRON免費電話,工程師說編程時改了協議,要用手持編程器才可以,CX-P不能找到,沒有手持編程器,請大蝦指教,有沒有什么辦法,急!!!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-07
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-13 22:41
圖片:
圖片:
應該可以連得上才對。不要使用自動在線,自動在線有時會找不到。
自己新建一個程序,選擇一下PLC型號,網絡類型選擇Toolbus,再設置一下通訊端口號。進入編程狀態后,再用手動在線聯接。這樣試一下應該可以連得上。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-07
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-14 21:13
換一臺電腦試試
說不定是串口的問題
用臺式機試一下
如果是用USB轉串口的話,有可能會不穩定