我直接用外部24接入到輸入部分的24v端子com端不接這樣可以嗎
ganminxu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 4170 點
下載積分: 5197 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2006-11-04
最后登錄: 2024-05-06
查看ganminxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-23 09:46
+24V 端是不能接外接電源的。。。

要么用PLC 自帶24V ,如果覺得電流容量不夠,可以外接電源,但一定要于c om形成回路