按其說明Q06H CPU應該能寫到60K step的!可是在使用過程中只能寫到16K step,請教高人怎么樣才能寫超過16K step的方法。。。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-05 10:59
因為當06PLC被使用時,會要求格式化程序存儲器,此時系統會要求用戶劃分出一個系統空間,該空間用于快速與編程設備的通訊,該區域以K為單位,最大設置為15,即16K的系統區域。在花費區域之后,其余區域仍然可以被使用,只是無法享受到快速監控的便利而已。

具體解釋請參照Q系列基礎篇第6章。