kingso
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 187 點
下載積分: 498 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2020-03-08
查看kingso的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-01 19:51
我買了個FX2n-80MR的PLC,我原以為它的Y0口是高速輸出口,可是用于控制伺服電機時卻發現好像不能輸出脈沖,請問這是什么原因,請達人不吝賜教!這個PLC的Y0到底是不是高速輸出口?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-01 22:25
MR不可以,要MT才能,MT是晶體管的,速度快。

還有個辦法,就是把機器拆開,換兩個晶體管到原來Y0,Y1的位置上!這種我老這樣搞。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-02 14:00
回答樓上:

FX編程手冊下載: http://bbs.ymmfa.com/read.php?tid-172.html
上面清楚地說明,F(xiàn)X2N,F(xiàn)X2NC可以支持PLSY,PLSR指令,但不支持DRVA,DRVI指令
特別提醒大家:
3樓  發表于: 2008-08-02 14:02
引用
引用第3樓king125于2008-08-02 11:56發表的  :
換什么型號的晶體管?
早知道可以這樣就不買MT的了,貴好幾百啊!


如果只要求幾K脈沖的話,用普通MT的晶體管也可以,市場上有時候可以買到固態的,但只支持2K

不過換一換,也要錢的,算下來和MT價格差不多,只是其他點可以帶的負載高了,也許可以省點繼電器
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水