脈沖控制不是應該很精準嗎..??用的是DDRVI指令...是參數設置的問題??還是什么...

各位大哥請指點下拉 對伺服真的很白啊....
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-29 15:24
汗~~..金山詞霸....英語沒過級...
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-29 15:28
檢查傳感器???裝一個 傳感器做最后的保護??我現在就是這么做的..但是要是沒短了呢 沒到傳感器就停了還是不行啊 ....我把DDRVI指令換成DZRN了 .連續幾天都好了  可這幾天又開始不準了
瘋了
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-29 15:30
希望能位能說中國話的來解答下......將英文的就免了吧 一個問題沒解決 還整出英語問題來
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-09-11 10:40
想方設法盡量給伺服控制器一個清除信號,把內部殘存的脈沖數清掉,N年過去了,從沒有碰到過這樣的問題,不知是不是這個方法也能給你帶來好運,請參考

怎么清??
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-09-11 18:01
我發現:
我的伺服電機控制橫梁左右移動~!開始時是向右移動 到右后在移動到左
左邊有一個接近開關..做為原點~!即      象右移動用的是DDRVI指令脈沖發出指令
                                    向左移我用的是DZRN 原點回歸指令..一切正常~!!
但我把左移DZRN指令該為也用DDRVI指令時 ...就會經常出現定位不準的現象~!
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-03 16:39
最后我是1到2就DDRVI  2到1就ZRAN原點復位.....而且發現用接近開關對發送脈沖指令強行斷開~!很容易丟失脈沖且丟的很夸張