樓主  發表于: 2008-07-26 01:16
我現在需要設計一臺機器,機器要求如下:

機器由27臺伺服電機組成,功率在1KW到3KW,
每臺電機所帶動的物品的線速度必須嚴格要同步,不然產品斷開報廢,每一臺電機機械傳動比是不同的,要求在生產開始低速運轉,當產品調試好后要高速運轉,最高運轉速度在1.5米每秒  即是90米每分鐘

能夠用Q173CPU+Q02CPU+J2-S組成基本系統嗎?運行的速度能夠跟得上嗎?ABS同步編碼器和一般增量編碼器有什么區別?如何編程
,在Q173CPU里面如何保證各軸同時加速和同時減速呢?
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-05 22:15
沒必要用伺服,同步控制器+普通矢量變頻器,用張力反饋控制就可以了