我用三菱spd指令編程,測量設備的轉速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001為接近開關,每一脈沖表示一圈。在10秒內檢測到的脈沖數乘以360為每小時的轉速。但在實際中d0中沒有數值顯示,是否是頻率太低達不到要球,請教各位高手,問題出在何處。
szs3318
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 167 點
下載積分: 470 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2023-03-17
查看szs3318的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-26 21:15
在使用spd指令時,指定的x不能與高速計數器和中斷輸入同時使用并且 時間是ms單位,K10000才是10S,你的上面那個“mul k360 d2”指令不完整,應該是“mul k360 d0 d2”d2是任意的編號。