enxin001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看enxin001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-24 16:23
我用三菱spd指令編程,測量設備的轉速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001為接近開關,每一脈沖表示一圈。在10秒內檢測到的脈沖數乘以360為每小時的轉速。但在實際中d0中沒有數值顯示,是否是頻率太低達不到要球,請教各位高手,問題出在何處。
enxin001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看enxin001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-25 09:28
謝謝,我先試一下
enxin001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看enxin001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-25 10:41
為什么d0中沒有數據顯示呢?按照編程手冊,在10秒內的脈沖數在d0中應該有顯示的,實際的工作中檢測不到這個數據。不知為何