foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-22 21:28
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
此問題涉及到的貼圖和找到的有關資料有以上6副

控制說明:

 熱電偶T8+,T8-,接入顯示儀表.該儀表輸出AO2+,AO2-,進入直流信號輸入轉換器.轉換器出兩路信號.一路:AO2A+,AO2A-,

入堿液調節閥,二路AO2B+,AO2B-入熱解爐補氧調節閥.堿液調節閥輸出AI30入PLC,顯示儀表輸出AI14入PLC,


請問 (1) AI30,AI14入PLC時量程設為C四線制,還是D二線制,為什么?

          (2) 如果量程設置不正確,在S7-300中寫了處理模擬量的FC1功能是 否就不能下載到plc中去了?

          

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jake2008y) 鼓勵一下!
    foxplc
    水到渠成
    級別: 家園?
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 628 點
    下載積分: 4239 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2007-08-09
    最后登錄: 2021-11-22
    查看foxplc的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-07-22 21:29
    (3)另附FC1所在工程文件 現場PLC,此工程下載時出錯,請問錯在哪里了?
    附件: 現場PLC.rar (240 K) 下載次數:209
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jake2008y) 鼓勵一下!
    foxplc
    水到渠成
    級別: 家園?
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 628 點
    下載積分: 4239 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2007-08-09
    最后登錄: 2021-11-22
    查看foxplc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-07-23 06:51
    不能下載塊的出錯幫助

    不能復制塊?牲c(diǎn)擊"詳細信息"按鈕顯示原因。

    可能的原因:

    這種類型的塊已經存在,并且不可被重寫。

    該可編程控制器處于RUN模式。

    系統數據塊只能在STOP模式中下載。

    該可編程控制器不允許使用該類型和該編號的塊。

    塊使用了超出CPU范圍的地址(例如,對于S7-300 CPU,使用了IW 128)。

    塊使用了CPU中不存在的指令(例如,對于S7-300 CPU,使用了ENT)。

    塊具有太多局部數據(例如,對于S7-300 CPU,超過256個字節)。

    塊已經位于目標地址中,并由一個激活的測試功能(斷點、程序狀態)使其處于保護狀態不能進行重寫。

    可編程邏輯控制器上的模式選擇開關位于RUN位置,而不是RUN-P位置。

    使用了一個較早的CPU 314版本(6ES7 314-1AE01-0AB0)。該版本不能執行本功能。

    如何糾正或避免錯誤:

    將可編程控制器設置為允許復制的模式。

    檢查所期望類型和編號的塊是否可以復制到此種類型的可編程序控制器中。

    僅使用當前使用的CPU的功能范圍包含的地址和指令。

    請注意為當前正在使用的CPU指定的局部數據上限。

    終止當前的測試功能,并再次復制。

    使可編程邏輯控制器上的模式選擇開關位于用于有效位置以便進行復制過程。

    請注意正在使用的CPU的限制條件(菜單命令PLC > 模塊信息;"性能數據"標簽)。
    foxplc
    水到渠成
    級別: 家園?
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 628 點
    下載積分: 4239 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2007-08-09
    最后登錄: 2021-11-22
    查看foxplc的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-07-23 07:00
    我下載時模式選擇開關位于STOP,梯形圖沒幾句,不存在超范圍。

    已經將原來的FC1刪除了,梯形圖中也沒有CPU不可執行的指令

    就是不知道“如何將可編程控制器設置為允許復制的模式”
    foxplc
    水到渠成
    級別: 家園?
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 628 點
    下載積分: 4239 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2007-08-09
    最后登錄: 2021-11-22
    查看foxplc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-07-24 21:09
    自己頂一下了