樓主  發表于: 前天
大佬們,大家覺得非標設備做到什么程度客戶就應該給驗收,我這邊做了連續做了兩個月,沒有超過五分鐘以上的停機,一天可能就兩三次報警,復位啟動就行,客戶完全不同意,他們說不可以有報警,他們員工不可能給我們按復位啟動
chen59379596
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 57 點
下載積分: 509 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-06-16
最后登錄: 2025-01-10
查看chen59379596的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 12小時前