樓主  發表于: 21天前
用PLC溫度模塊PID控制溫度范圍-30到20 范圍,實際值與設定值溫度偏差正負1度,用制冷機器控制,如果只是在零下也好用PID控制,主要是還有高溫比較麻煩,現在頭大,pid都不知道怎么設定了,要設定幾種PID參數嗎?還是哪位大神有好的方法教教我?謝謝了
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 1910 點
下載積分: 9431 分
在線時間: 710(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-01-20
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 20天前
可以分多段用不同PID參數。
樓主留言:
謝謝