何文軒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 126 點
下載積分: 2537 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2023-08-01
最后登錄: 2025-01-03
查看何文軒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 6天前
用PLC溫度模塊PID控制溫度范圍-30到20 范圍,實際值與設定值溫度偏差正負1度,用制冷機器控制,如果只是在零下也好用PID控制,主要是還有高溫比較麻煩,現在頭大,pid都不知道怎么設定了,要設定幾種PID參數嗎?還是哪位大神有好的方法教教我?謝謝了
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 6111 點
下載積分: 52686 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-03
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
採分段控制
比如2臺制冷,2臺制熱

低溫時--2臺制冷全開 , 1臺制熱控溫

高溫時--1臺制冷全開 , 2臺制熱控溫
樓主留言:
謝謝