hssdwyz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 93 點
下載積分: 769 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hssdwyz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 10天前
圖片:
各位朋友大家好!我們有幾個控制柜內的部分薄片交流繼電器受感應電的影響,無辜吸合和有時不能釋放,用萬用表測量感應電高達90多伏,通過把多余的控制線接地,并在繼電器輸入端并入1微法電容,有效果。但還是有感應電。通過拆解薄片繼電器,里面是由三個電阻和橋堆組成的,繼電器是宏發HF41F 60-ZS,60v的繼電器,求助怎么增加最少的電子原件使繼電器180v吸合,110v釋放?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 10天前
換用直流的繼電器
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 9天前
你一個個改造的話還不如一個個換成dc24的 ,淘寶12元一套,和你的一模一樣,宏發的繼電器