我現在有6個遠程站,相隔幾百米,走modbus rtu通訊,2個站共用一個電柜,變頻器控制水泵,一個變頻器一個站對應一個水泵,一備一用,備用的在不使用時,電源是關閉的。這樣在輪詢時就會產生問題,主站PLC這邊并不知道遠程站是哪個泵在啟用,由于有變頻器沒有上電,所以是通訊不上的,導致輪詢時間非常長,我現在不知道用什么辦法能排除這種影響,只有一根485通訊線和遠程電柜交互數據,想不到好的處理辦法。
請各位指點一二,謝謝。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-21
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
一看你就是沒有經驗
盡量考慮全面一些。這些都是我根據你的描述做出的自己理解,若有出入,請忽略

1、首先輪詢時如果通訊失敗有錯誤代碼反饋,一般無法聯系主機或者主句無響應,只能認為離線,注意這里的離線是兩種我們歸為一種,沒電離線和斷線離線。注意這里是根據錯誤代碼判斷

2、離線后,做一個標志不再訪問該該站,因為你是2個站,一個bool即可,bool設置為ture,然后訪問2號站,如果2號站訪問成功就訪問,訪問不成功,就把bool設置為false,接著訪問1站。

3、注意這里有2個問題:
a、否訪問成功時,還需判斷運行狀態,最好有能判斷運行狀態的,那個bool和這個運行狀態也要關聯,只有通訊OK且設備運行時才繼續訪問,否則來回的切換。比如1和2號站都訪問成功且沒有運行,這時候就報設備未運行。
b、兩個都訪問不成功時,敲黑板:我說的是訪問不成功時(就不存在運行狀態的判斷了),短時間內輪序次數超過2次即可報異常,比如設備均為運行
項目、視覺、通訊QQ3515716