sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 1080 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-20
查看sunzengli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 21天前
我現在有6個遠程站,相隔幾百米,走modbus rtu通訊,2個站共用一個電柜,變頻器控制水泵,一個變頻器一個站對應一個水泵,一備一用,備用的在不使用時,電源是關閉的。這樣在輪詢時就會產生問題,主站PLC這邊并不知道遠程站是哪個泵在啟用,由于有變頻器沒有上電,所以是通訊不上的,導致輪詢時間非常長,我現在不知道用什么辦法能排除這種影響,只有一根485通訊線和遠程電柜交互數據,想不到好的處理辦法。
請各位指點一二,謝謝。
打工人小工
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 63 點
下載積分: 4646 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2024-01-07
最后登錄: 2024-12-19
查看打工人小工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
用時間控制輪詢,固定時間
打工人小工
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 63 點
下載積分: 4646 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2024-01-07
最后登錄: 2024-12-19
查看打工人小工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 21天前
應該是完成位和固定時間結合,完成位或時間到達觸發下一個
引用
引用第12樓打工人小工于2024-12-02 10:13發表的  :
用時間控制輪詢,固定時間