長風共月tang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 96 點
下載積分: 2070 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2021-07-03
最后登錄: 2024-12-15
查看長風共月tang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 41天前
如題,我現在PLC和伺服通信上了,給6040控制字發H0F,能夠上使能,但接著我JOG模式下給了3,以及速度值,控制字應該給什么呢,目前測試給了H800F,H0F,以及6040的Bit15位置1,都無法運行起來,頭一次搞這個三菱的總線軸控,還沒弄明白,請大俠們能指導指導,謝謝
長風共月tang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 96 點
下載積分: 2070 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2021-07-03
最后登錄: 2024-12-15
查看長風共月tang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 38天前
引用
引用第1樓夢雨天涯于2024-11-13 08:16發表的  :
三菱MR-JE-C的通訊地址表RWwnRWrn映射 - 工控人家園
http://melville4.com/read-gktid-1748029.html

感謝,后面調了伺服的參數,用起來了
長風共月tang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 96 點
下載積分: 2070 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2021-07-03
最后登錄: 2024-12-15
查看長風共月tang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 38天前
引用
引用第2樓ymmfa于2024-11-13 14:48發表的  :
參考這個梯形圖 [attachment=305215]

感謝分享