1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 47天前
最近做了臺非標設備,主要就是XY軸移位,現在發現一個問題,運行一段時間,位置就會偏移,偏移大概0.1MM-0.5MM左右,有時X軸,有時Y軸,時間也不固定,有時幾小時才會偏,有時幾天,并且偏移后重新回原點也不行,必須回完原點,重新修改偏移軸原點到加工位置參數才行,以前別的機臺有遇到過運行一段時間會有位置偏移的問題,回完還原點又可以繼續運行,像那種問題找不到問題點,直接加個運行多少次自動回原點程序就可以解決,現在這個問題我懷疑是機構問題,但是和機構一起各種排查也找不到問題點,回原點是通過光電開關配合遮光片來完成,這種方式雖說精度不是很高,對于一般的場合也是完全夠用了,不知道各位大佬有沒有遇到過這種奇葩問題。
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1606 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2024-12-05
查看方奇10010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 42天前
脈沖伺服每次斷使能都最好回原點。收發脈沖一樣,機械問題大一點。