樓主  發表于: 52天前
在實際使用中需要一直監控Modbus通訊的內容,在通訊內容發生變化的時候設備要采取不同的動作。例如管道A的壓力值發生變化了,那相應的閥要有動作,如果沒有變化就不需要?jiǎng)幼。那是不是就一直需要輪詢,并且進行對比?有什么好的實現思路嗎?
陽春節拍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 195 點
下載積分: 726 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2022-03-24
最后登錄: 2024-12-21
查看陽春節拍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 51天前
如果你走的單主站通訊,比如modbus,那么唯一的方法就是不斷輪詢,在輪詢收到正確結果后進行相應處理。