楠竹888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 100 點
下載積分: 683 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-11-30
最后登錄: 2024-10-31
查看楠竹888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 5天前

十年前的系統了,用的是西門子PLC S7200, 和二個觸模屏(二地控制),一個是TP177B,一個是MP277 。最近TP177B屏壞了,就換了一個700IE V3上去。700IEV3安裝在電箱上,通電后這個能正常使用,但是MP277屏就黑屏,700IEV3不通電,MP277就能正常使用。簡單說就是二個不能同時通電使用。

剛開始同時使用了幾天就不行了,后去拆MP277的時候發現把MP277的地線拆了就可以正常使用,但用了幾天又黑屏了。再接上地線也不行了。MP277的外殼碰到地線時,地線與外殼好象有電壓差,會有火星。