MCGS觸摸屏讀寫Y10變成讀寫Y12怎么回事?沒有Y10啊?可是三菱plc fx1N輸出有Y10,各位大佬怎么回事????
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-21
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 64天前
Y10是8八進制

昆侖通態是10進制,換算應該是Y8,而你用的是Y10,轉成8進制自然是PLC的Y12了