lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 68天前


變頻器沒有報警,但是也無法啟動,監控R2參數,提示缺少STO端子,變頻器的控制單元我恢復了出廠設置,還是不行,還是無法啟動變頻器,切換到HAND手動模式,按下運行鍵也是沒有反應,大家有沒有遇到過,這是什么原因?qū)е碌哪,這種控制單元能不能刷OS系統,是哪里原因呢,謝謝大家


sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 65天前
STO端子DI4/DI5短接;
或者看參數r46.8確認缺少安全使能



按此步驟改P9601.0為0禁用STO



有個疑點就是你恢復了出廠設置它應該默認是0