請教!
FX5U MODBUS RTU通訊從站數為33個,超出了FX5U最大32的要求,用通信協議支持功能可以實現嗎?



sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 712 個
工控威望: 1093 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-01-28
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-11 12:27
要看指令和內部設置有沒有做限制,如果沒做限制,應該可以超過32個,理論上可以支持128個,甚至更多。1500的485模塊在手冊上也說不能超過32個站,我咨詢客服,說可以超過但需要接中繼,后經現場試驗,沒有中繼,我帶?3個站,也能正常運行。我想客服的意思是可以,但不一定行,所以要加中繼,尤其是站點很多的情況。

三菱的Q系列485模塊,它內部有個設置表格,不需要編寫程序,只能設置到32。如果用程序寫,我想也應該能超過32。
所以要測試。

如果不想冒險,測試也很麻煩,那就加裝一個485模塊。