樓主  發表于: 40天前
圖片:
圖片:
圖片:
小弟最近換了一部筆記本電腦,是輕薄本沒有網線接口。所以就用了USB轉RJ45的轉換器

現在的問題是我設置好網絡后電腦能通過交換機連接到人機界面,

但是打開smart編程軟件搜索不到200smart的IP地址(通信接口我也選擇了)

我用以前的舊筆記本連接是沒有任何問題

不知道問題出現在哪!勞請各位大佬幫幫小弟



圖片是我的網絡設置 及連接人機界面 和PLC 的畫面
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1394 個
工控威望: 5013 點
下載積分: 73 分
在線時間: 712(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-11-01
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 40天前
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1394 個
工控威望: 5013 點
下載積分: 73 分
在線時間: 712(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-11-01
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 39天前
1、你選擇的網卡不對,與實際通訊時使用的網卡不符。我試過,這種情況必須手動添加CPU才行。
2、軟件版本與CPU的固件版本不符,比如軟件版本V2.4,CPU固件V2.2就不行,或者相反也不行。我試過這種情況也是必須手動添加CPU,可能是固件版本不同其通訊服務的兼容性有問題。
3、可能是虛擬機網絡橋接問題,我沒有試過在虛擬機上使用。





目前的電腦一般均具備2個以上的以太網口,一個是以太網,另一個是無線接口。
你的連接前,先關閉一個無線以太網接口,另外,在網上鄰居屬性中設置于plc同一個網段的IP地址,或者改為自動。
補充問題回復:
你關閉了無線網絡?
之前,我在實際使用中也有遇見,可能的原因是2個網卡沖突了。




你在看看這倆。