平衡之環
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 80 點
下載積分: 320 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2023-05-15
最后登錄: 2024-10-21
查看平衡之環的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-02 16:17
PID預調節老是說過程值與設定值接近,精確調節可以調,但是半個小時還沒調玩
jxsrxpf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 165 點
下載積分: 498 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2024-11-27
查看jxsrxpf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-20 13:36
如果你手頭有日本島電的SR92智能儀表,讓它自整定調節,出來的PID值效果非常好,再把這個自整定出來的PID值分別輸入PLC的軟PID,效果也是相當好,以前自己試驗過。通過讀取壓力表的壓力值,再設定壓力值,智能儀表控制變頻風機的轉速,從而達到控制管道壓力的預想