樓主  發表于: 2024-09-01 16:12
圖片:
圖片:
       求助各位大佬,最近遇到這種項目,供電規格是單相220V的,需要有2個水泵一直抽水,并且池子中的水需要2個加熱棒進行加熱。其中有個工藝需求是1個泵和2個加熱棒同時工作(泵進行灑水,加熱棒控制它保持恒溫)。那 我在設計供電主電路時,1、是只需要按照總額定電流進行選型嗎?還是需要大于額定電流的1.2倍左右呢? 如果乘以系數1.3的話,那就要選取100A的總漏保,感覺很夸張。
       我按自己的理解是只按照總額定電流,總額定電流為14640/220 = 66.5A,然后編排了一個初版的主電路,請大佬們幫忙過目一下這個布局,感謝
向往自由
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 167 點
下載積分: 31549 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2016-08-19
最后登錄: 2024-12-25
查看向往自由的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 41天前
電加熱還是配置漏電保護會安全些,總開關可以不用,分開關安裝漏保就好了。