東元TO指令錯誤,手冊上:TO K0 K27  H0 K1 實際輸入提示非法錯誤,詳細信息里面只能選擇D ,是不是還需要MOV HO D0
[ 此帖被河南張先生在2024-08-26 10:37重新編輯 ]
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-26 16:04
可能是你的PLC支不持這個指令。TP系列的不行,AP的就沒問題。