劃水人
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 214 點
下載積分: 932 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-03-01
最后登錄: 2024-11-25
查看劃水人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-20 16:04
現在是四個比例閥來控制四路液壓油壓力,開機運行沒有問題,運行到6 7個小時,壓力就會波動,壓力差大了就停機了,
運行6-7小時出問題是程序有問題嗎,還是外部設備問題
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 274 點
下載積分: 836 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-12-22
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-20 16:10
比例閥模擬量有干擾,用PID閉環反饋控制會準一些,線要單端接地抗干擾。
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 274 點
下載積分: 836 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-12-22
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-21 14:26
引用
引用第8樓劃水人于2024-08-21 13:51發表的  :
目前測試的結果,比例閥開度40,壓力16000,然后過段時間,這個時間可能是3-4,5-6小時,然后壓力就會開始波動,突然降或者升

改成PID控制就好了,用PI比例積分參數就能搞定,很平穩。