好久沒來了 問大家一個很怪的問題
匯川easy522系列PLC和匯川IT7000通訊使用
現在版本plc更新到6.2.0.11   然后問題來了。
所有斷電保持的數據或者變量 無論怎么改 斷電重啟后自動恢復到原來的狀態。
但是 如果給PLC的USB接口供電 然后去改數據變量,改完斷電,在把USB接口的供電也去掉,在上電,數據卻能正常保存
求解 是系統bug 還是啥 PLC剛升級 沒升級版本不會這樣,但是會部分數據清零。
每天一點點
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11554 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-01-14
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-09 08:45
正常情況下,匯川這個型號的PLC都是默認有斷電保持的,如M1000   R1000    D1000 B1000 以后的都是斷電保存的,不需要設置都是這樣。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小小一電工) 真誠感謝!
  • 相信自我!